Hallo,



ich habe als blutiger Anfänger Geld sparen wollen und einen Tams Weichendecoder 4-fach WD 5 erstanden. Laut Auskunft soll dieser mit LGB MZS funktionieren. Die Bedienungsanleitung zeigt aber nur einen "Dreieranschluss" der Weiche. LGB hat nur 2 Anschlüsse.

Kann ich den Strom und die Signale auch durch Anschluss am Gleis abgreifen, indem ich statt an die Zentrale an das Gleis zwei Anschlussklemmen anbringe?



Wer kann mir schnell helfen? Ich wollte den heutigen Tag zum Anschluss verwenden.



Zur Info: Ich habe eine LGB MZS Zentrale 3, Universalhandy P zum Weichenschalten.





MfG



Reiner

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Belleville, Canada / 285068
Datum18.11.2006 18:4111276 x gelesen
Hallo Reiner -



Ich habe mir mal die Info und Bediehnungsanleitung des Tam Decoder angeschaut - ich finde da nichts daß der Decoder direkt die LGB Weichen mit zwei Anschlüssen schaltet.



Um den Ausgang von drei Anschlüssen auf zwei zu ändern brauchst du pro Ausgang eine Zusatzschaltung so in dieser Richtung (von Friberg's DCC Buch):





Decoder Output 1, Decoder Output 2 und Decoder Common sind die drei Anschlüsse am Tam Decoder; die Box (Motorized switch) wäre der LGB Weichenantrieb.

Mir ist allerdings nicht klar wie lang der Puls ist den der Tam Decoder schaltet. Das solltest Du noch klären ehe du hier weitermachst - oder besser einen Weichendecoder kaufen der LGB Weichen direkt schalten kann. Wir benutzen Litfinski weil die relativ günstig sind.



Den Stromanschluß kannst Du am Gleis abgreifen, funktioniert aber manchmal nicht so gut da eine Weiche ziemlich viel Strom braucht um zu schalten - das merkst du dann am Zug der gerade fährt. Ein separater Anschluß wäre besser - muß man halt ausprobieren.



Gruß Knut

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTobi8as 8F., Jungingen / 285078
Datum18.11.2006 19:4511337 x gelesen
Hallo Reiner,



wenn in der Betriebsanleitung steht, welcher Anschluss +/-/~ (Wechselstrom) erzeugt, ist der Anschluss recht einfach. Der ~-Ausgang an einen Anschluss am Weichenantrieb, +/- an den anderen Anschluss am Weichenantrieb.



Meistens hilft auch ein Anruf/Mail beim Hersteller.

Grüße aus dem Schwabenländle

Tobi

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTobi8as 8F., Jungingen / 285079
Datum18.11.2006 19:5611167 x gelesen
Hallo Reiner,



der Anschluss an die 2-poligen Antriebe ist möglich. Hier der Anschlussplan aus der Bedienungsanleitung:







Bei Weiche 1:



R1 und G1 an den gleichen Anschluss am Weichenantrieb, der Rückleiter (Ausgang zwischen R1 und G1) an den anderen Anschluss am Weichenantrieb.



Gleicher Anschluss bei den Weichen 2 bis 4.

Grüße aus dem Schwabenländle

Tobi

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Belleville, Canada / 285081
Datum18.11.2006 20:1811168 x gelesen
Geschrieben von Tobias FreudenmannBei Weiche 1:



R1 und G1 an den gleichen Anschluss am Weichenantrieb, der Rückleiter (Ausgang zwischen R1 und G1) an den anderen Anschluss am Weichenantrieb.



Gleicher Anschluss bei den Weichen 2 bis 4.




Nee Tobi -



Das funktioniert nicht.

Über R1 und G1 bekommst du die gleiche Polarität. Für den LGB Weichenantrieb mußt du die Polarität wechseln - das geht nur über eine extra Schaltung oder einen anderen Weichendecoder der für LGB Antriebe geeignet ist - dieser Tam Decoder ist das nicht.



Gruß Knut

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRein8er 8K., Günthersleben-Wechmar / 285082
Datum18.11.2006 20:3311185 x gelesen
Hallo,



vielen Dank für die Antworten.

Es stimmt, mit R1 und G1 funktioniert es nicht. Ich werde am Montag beim Hersteller anrufen, ob es überhaupt geht, ohne weitere Schaltung voranzustellen.



Da ich eine Innenanlage habe, stellt sich für mich die Frage nach billigeren Weichendecodern als die von LGB, da die nicht wettertauglich sein müssen. Welche günstigen Decoder sind für meine Zwecke zu empfehlen?



Danke



Reiner



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8-Jü8rge8n L8., Görlitz / 285092
Datum19.11.2006 11:3811245 x gelesen
Hallo Reiner,

ich habe für unsere Schauanlage "siehe diesen Beitrag" im Dezember bei Porta 2 Weichendecoder bei http://www.jokashop.de/ gekauft. Du muss die Decoder für "DCC Decoder motorisch, Kato, LGB EPL" nehmen.

Mit meinen Twincenter konnte ich die Decoder ohne Probleme betreiben. Mir ist dabei aufgefallen, das ich die Weichen nicht sofort wieder zurück stellen kann. Hier muss ich ca. 3 Sekunden warten. Da es meine ersten Weichendecoder sind, kann ich nicht sagen ob das jeder Weichendecoder so macht. Über einen Dauerbetrieb an unseren Ausstellungstagen kann ich ja noch berichten.

In jedem Fall sind die Decoder eine Preisliche alternative zu LGB.



Gruß

Hans-Jürgen Leske

www.ig-lgb.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
Autorklau8s t8., oranienburg / 285111
Datum19.11.2006 18:1210995 x gelesen
hallo reiner,

habe auch mal so gedacht und habe die gleiche negative erfahrung gemacht wie du.

die lösung ist der lenz la 010,der wandelt den 3 poligen decoderausgang

in einen 2 poligen um und damit läßt sich der motorische anrieb von lgb wieder stellen.

die fa.tams kennt das problem ob aber ein entsprechender zusazbaustein dazu kommen wird konnte mir nich gesagt werden.



ja, der genannte lenzbaustein kostet ca 10 euro und das ganze mal 4

und schon ist die gedachte ersparniss dahin.



die bedienungsanleitung der fa. tams ist da auch etwas ungenau

weil man die nichtverwendung für einen 2-poligen antrieb, erst tatsächlich auf den innenseiten lesen kann. in der kurzproduktbeschreibung also was

außen auf der verpackung oder in der artikelkurzbeschreibung steht

erfährt man nichts darüber, das dieser decoder nur für für 3 polige

weichenantriebe geeignet ist.

  • Weichendecoder DCC 4-fach WD-5

    An den Weichendecoder können bis zu vier Weichen oder andere Magnetartikel angeschlossen werden. Der Weichendecoder wertet die von der Zentrale ausgesandten Signale aus und schaltet den angesprochenen Magnetartikel.

    Die Stromversorgung kann alternativ über die Zentrale oder eine andere Stromversorgung erfolgen.

    Die Anschlußkabel werden über Anschlußklemmen angeschraubt und können daher - anders als bei Steckkontakten - nicht versehentlich herausgezogen werden.




  • gruß



    klaus

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorManf8red8 D.8, Speyer / 285140
    Datum20.11.2006 08:5711120 x gelesen
    Geschrieben von Hans-Jürgen Leske

    Über einen Dauerbetrieb an unseren Ausstellungstagen kann ich ja noch berichten.

    In jedem Fall sind die Decoder eine Preisliche alternative zu LGB.





    Hallo Hans-Jürgen!

    Es wäre interessant, wenn du von deinen Erfahrungen mit dem JoKa electronic

    Dekoder berichten würdest. Der Preis ist wirklich heiß, wenn die Teile etwas taugen.



    Hat vielleicht noch andere Forumsteilnehmer das Produkt im Einsatz und können dazu etwas sagen?



    Schönen Montag!

    Mit Gruß & Ruß,

    Manfred



    eMailkontakt über den Menüpunkt "Impressum & Kontakt" auf meiner Homepage möglich



    Manfreds Modellbahnseiten

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    Autorklau8s t8., oranienburg / 285193
    Datum21.11.2006 10:4811169 x gelesen
    hallo jürgen,



    ja ich denke auch es ist eine preisliche alternative zu einem lgb w-decoder.

    doch man muß dann noch dazu sagen, es fehlt das entsprechende gehäuse

    und es ist desweiteren eine zusätzliche stromversorgung notwendig.

    also im innenbereich und an einer stationären anlage o.k.

    aber für den außenbereich sind doch noch ein paar dinge, die dann jeder für sich entscheiden muß-welches gehäuse+ wie und wo die zus.stromversorgung.



    klaus

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8-Jü8rge8n L8., Görlitz / 285194
    Datum21.11.2006 11:4610991 x gelesen
    Hallo Klaus,

    der Weichendecoder ist eher etwas für eine Innenanlage. Über den Extra Stromanschluss könnte man sich streiten, ob dieser Notwendig ist.

    Ich habe einfach den Digitaleingang mit dem Stromeingang verbunden.

    Gruß

    Hans-Jürgen Leske

    www.ig-lgb.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorRein8er 8K., Günthersleben-Wechmar / 285807
    Datum14.12.2006 19:3110918 x gelesen
    Hallo,



    ich habe seit einiger Zeit nun 2 JoKa-Decoder im Einsatz. Ich finde diese sehr gut für den Innenbereich geeignet. Sogar 2 Weichen an einem Anschluß sind möglich. Auch der elektronische Entkuppler funktioniert einwandfrei.

    Die Decoder sind zu empfehlen und dies zu dem Preis.



    MfG



    Reiner

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8-Jü8rge8n L8., Görlitz / 288018
    Datum19.02.2007 12:1811029 x gelesen
    Hallo Manfred,

    hier ist ein kleiner Bericht über den Weichendecoder von http://www.jokashop.de/.
    Wir hatten den 2 Weichendecoder ca. 4 Weichen vor Weihnachten an 3 Wochenenden im Einsatz. Dabei kam es bei einem Weichendecoder immer wieder zu Ausfällen, die wir nicht so richtig einordnen konnten.
    Beim Aufbau zur großen Ausstellung im Januar kamen wir dem Problem schnell auf die Spur. Wir hatten beim Anklemmen des Digitalsignals einen Kabelbruch in der Zuleitung. Nachdem dieser behoben war, hatten wir keinerlei Probleme mit den Weichendecodern.
    Die Decoder haben 2 Anschlüsse. 1x für das Digitalsignal und 1x für den Strom. Aus diesem Grund war die Fehlersuche bei uns schwer, da wir beide Anschlüsse zusammengelegt hatten und der Decoder immer Betriebsbereit war.
    Der extra Stromanschluss macht bei diesem Weichendecoder Sinn, da er einen Ruhestrom von 120 mA benötigt. Dieser Ruhestrom wird überwiegend in Wärme umgesetzt.
    Da ich keinen anderen Weichendecoder kenne, kann ich an dieser Stelle keine Vergleiche ziehen. Mir ist nur aufgefallen, dass es nicht möglich ist, eine Weiche sofort wieder zurück zu stellen. Ich kann alle 4 Weichen schnell nacheinander stellen, aber eine Weiche kann ich nur im Abstand von ca. 4-6 Sec. stellen. Das ist daher ein Problem, da das Twincenter, der ESU Handregler oder die Software das Signal zum Stellen senden und die Geräte eine gestellte Weiche anzeigen.
    Wenn man einmal gelernt hat etwas Geduld zu haben, ist der Decoder sicherlich eine preiswerte Alternative.


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     

     18.11.2006 13:34 , Günthersleben-Wechmar
     18.11.2006 18:41 , Belleville, Canada
     18.11.2006 19:45 , Jungingen
     18.11.2006 19:56 , Jungingen
     18.11.2006 20:18 , Belleville, Canada
     18.11.2006 20:33 , Günthersleben-Wechmar
     19.11.2006 11:38 , Görlitz
     20.11.2006 08:57 , Speyer
     14.12.2006 19:31 , Günthersleben-Wechmar
     19.02.2007 12:18 , Görlitz
     21.11.2006 10:48 , oranienburg
     21.11.2006 11:46 , Görlitz
     19.11.2006 18:12 , oranienburg
    zurück


    Gartenbahn-Forum / © 1996-2016, www.jmayer.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt