Thema: Unerklärliche Stromkreisbeeinflussung?
Autor: Clau8s P8.
Datum: 10.08.2005 14:38

Geschrieben von Michael aus T.wenn beide Trafos nicht dieselbe Spannung liefern, verursacht die Differenzspannung an dem Trafo mit der niedrigeren Spannung eine Art von Kurzschluss



Hallo Michael,



es kann bei Gleichstromtrafos wegen des eingebauten Brückengleichrichters keinen Kurzschluß geben, solange die Trafos die selbe Polarität am Gleis haben (Plus an Plus und Minus an Minus geschaltet sind).



mfg



cp