Hallo Alexander,

auch mich als Stromer kribbelt es ein wenig bei Euren Zeilen. Ich will Euch deshalb kurz noch einmal das ohmsche Gesetz in Erinnerung rufen:



I= U/R

I = Strom in Ampere

U = Spannung in Volt

R = Widerstand in Ohm



Für den Körper gefährlich ist der Strom. Der Strom stellt sich je nach Spannung und Widerstand ein! Der Körperwiderstand wechselt stark, je nach dem ob man gerade barfuß mit nassen Fingern dasteht, oder "trocken" mit Gummischuhen. Für eine Rechnung kann man exemplarisch mal mit 1000 Ohm Körperwiderstand rechnen. Bei dem versehentlichen Griff an 230V gilt:



I=230V/1000Ohm=0,23A.



Ab 0,04Ampere wird es richtig gefährlich für den Mensch, Abhängig von den durchströmten Organen, der Dauer...



Bei den 24Volt erreicht Ihr die kritischen 0,04Ampere wie schon von Michael gesagt, normalerweise nicht, so dass der Umgang damit relativ unkritisch ist.



Mehr zum Thema:



Wikipedia Stromschlag



Wie schon gesagt wurde, wollen die hohen Ströme richtig transportiert werden. Unzulässige Erwärmung durch lockere Klemmen oder zu kleine Leitungsquerschnitte ist das gefährliche Thema, das andere ist der Spannungsfall auf der Leitung, das ist das ärgerliche. Wir wollen ja dass die Spannung auch an der Schiene ankommt.



Sonnige Grüße

Ralf Wagner