Ich hatte jahrelang genau dieses Problem, nutzte Uhlenbrock Intellibox und 8 Decoder. Legte Ringleitung, erhöhte die Spannung bis 22 V, dicke Kabel, Original Booster nur für die Decoder-Versorgung, direkt nur die Decoder an die Zentrale (Fahrstrom über Booster), Uhlenbrock-Stellpult, ... nichts half.



Bis mir hier jemand vor ca 1 Jahr den Tip gab, neue Decoder zu nehmen, (die blau vergossenen), weil die älteren ihre Adresse nur 1x beim Hochfahren der Zentrale mit dieser abstimmen. Wenn dann noch Spannungsschwankungen oder so Unschärfen bedingen, haben immer mal andere Decoder keinen Kontakt mit der Zentrale. Die neuen Decoder melden sich immer mal wieder bei der Zentrale und spätestens dann sinnd alle funktionabel.



Ob dies nun die technisch exakte Erklärung ist, weiß ich nicht, so viel verstehe ich von Elektronik wieder nicht.



Jedenfalls: Lehmann tauschte alle Decoder aus, ich habe gestaunz und mich riesig gefreut, seitdem ist 100% alles in Ordnung, noch nie hat eine Weiche nicht auf Anhieb geschaltet.



also bevor nun alles umbauen, mal mit Lehmann sprechen