Diskussionsbeitrag weiterempfehlen

Hinweis: aus Sicherheitsgründen wird diese Empfehlungsmail zusammen mit Ihrer IP-Adresse befristet gespeichert
Forumbeitrag:
Thema: Elektrische Modulverbindung
Autor: Jürg8en 8M.
Datum: 08.12.2006 09:17

Hallo Peter,



2,5er Litze (Autoelektrik) ist kein Problem.

Ich kenne mich allerdings mehr mit den Nord-amerikanischen Kabelgrössen aus.

2,5mm ist etwas stärker als 12AWG (American Wire Gauge).

AWG vs Metric

Diese Stärke Kabel (12AWG) wird mit hier im Hausgebrauch mit 20 Ampere abgesichert, kann also ohne Probleme für deine Zwecke benutzt werden.

Du solltest nur darauf achten daß die Steckverbindungen die Du wählst auch die Kurzschlußstromstärke vertragen können. Viele dieser Stecker sind nur für Stromstärken von ein paar Ampere ausgelegt. Steht immer in deren Spezifikation.



Gruß Knut



Von Ihre Email-Adresse
An Email-Adresse des Empfängers
Mail auch an mich selbst schicken
Ihre Nachricht (optional)
Sicherheitsfrage: 4 + 6 = (Ergebnis eintragen)

Gartenbahn-Forum / © 1996-2016, www.jmayer.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt