Hallo Manfred,

hier ist ein kleiner Bericht über den Weichendecoder von http://www.jokashop.de/.
Wir hatten den 2 Weichendecoder ca. 4 Weichen vor Weihnachten an 3 Wochenenden im Einsatz. Dabei kam es bei einem Weichendecoder immer wieder zu Ausfällen, die wir nicht so richtig einordnen konnten.
Beim Aufbau zur großen Ausstellung im Januar kamen wir dem Problem schnell auf die Spur. Wir hatten beim Anklemmen des Digitalsignals einen Kabelbruch in der Zuleitung. Nachdem dieser behoben war, hatten wir keinerlei Probleme mit den Weichendecodern.
Die Decoder haben 2 Anschlüsse. 1x für das Digitalsignal und 1x für den Strom. Aus diesem Grund war die Fehlersuche bei uns schwer, da wir beide Anschlüsse zusammengelegt hatten und der Decoder immer Betriebsbereit war.
Der extra Stromanschluss macht bei diesem Weichendecoder Sinn, da er einen Ruhestrom von 120 mA benötigt. Dieser Ruhestrom wird überwiegend in Wärme umgesetzt.
Da ich keinen anderen Weichendecoder kenne, kann ich an dieser Stelle keine Vergleiche ziehen. Mir ist nur aufgefallen, dass es nicht möglich ist, eine Weiche sofort wieder zurück zu stellen. Ich kann alle 4 Weichen schnell nacheinander stellen, aber eine Weiche kann ich nur im Abstand von ca. 4-6 Sec. stellen. Das ist daher ein Problem, da das Twincenter, der ESU Handregler oder die Software das Signal zum Stellen senden und die Geräte eine gestellte Weiche anzeigen.
Wenn man einmal gelernt hat etwas Geduld zu haben, ist der Decoder sicherlich eine preiswerte Alternative.