Hurra! Ich habes gefunden:

Des Rätsels Lösung ist genau so simpel wie eingentlich unlogisch.

In der IB-Anleitung wird geschrieben das die Leitungen 1 & 6 nur das Boostersignal transportieren und auf der LocoNet T Buchse nicht beschaltet sind. Was aber nicht stimmt. Sind diese beiden nicht an den Handregler geführt tut sich da auch nichts. Im Versuch hat sich nun folgendes Herausgestellt:

1 & 6 dürfen gegenseitig vertauscht werden, müssen aber da sein.
2 & 5 sind die Masse und können als Schirm auf eine Leitung zusammengefasst werden
3 & 4 sind die Daten, sind in manchen Geräten wohl gebrückt, dürfen aber auch vertauscht werden.

mfg

alex



Allzeit saubere Schienen euch allen!