Thema: Belegtmeldung durch Feuchtigkeit - ein weiterer Lösungsansatz?
Autor: Knut8 S.8
Datum: 01.09.2007 22:27

Geschrieben von Holger May Alle Belegtmelder sind mittels Wiederständen so weit wie möglich in der Empfindlichkeit herabgesetzt
Hallo Holger,

Wieso \"so weit wie möglich\"?

Der Belegtmelder (wenn das so ein einfacher 08-15er ist) spricht an wenn der Spannungsabfall zwischen K und K1 einen bestimmten Wert übersteigt. Der Spannungsabfall wiederum hängt von Strom und vom Widerstand zwischen K und K1 ab.

Wenn 100 Ohm immer noch zu viel ist kanst du die Schaltungempfindlichkeit noch weiter herunter setzen wenn du sagen wir einen 33 Ohm Widerstand nimmst. Dann brauchst du dreimal so viel Strom um den gleichen Spannungsabfall zu bekommen als mit 100 Ohm.

Und ich verstehe nicht warum die langen Leitungen darauf viel Einfluß haben.

Hast du mal gemessen bei wieviel Strom der Lenz Belegtmelder anspricht und auch wieviel Strom bei Feutigkeit fliesst?
Wenn du diese Werte hast könnte man besser eine Lösung vorschlagen als so im Dunklen zu tapsen.

Viele Grüße, Knut