Thema: Lenz Rückmeldebaustein / SPS Steuerung Frage an Elektronik Experten
Autor: Knut8 S.8 Datum: 28.09.2009 18:29
Geschrieben von Holger May
das wäre so eine Lösung wie ich sie mir vorgestellt hatte. Meine Kentnisse reichen jedoch nicht soweit, dass ich beurteilen kann, ob da etwas zerstört wird.
Die Reed Kontakte sind an den Eingängen i1 bis i5 gegen 0 angeschlossen.
Es handelt sich um die Möller Easy 512 DA RC http://www1.business.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2b/~flN0YXRlPTI4MzA5NjA5Njc=
Auf dem Schaltplan von Lenz sieht es auch so aus, als ob gegen 0 geschaltet wird. In der Anleitung steht nur folgendes:
Als Meldeeinrichtungen können Sie neben den Digital plus Belegtmeldern LB100/LB101 alle
beliebigen potentialfreien Kontakte zur Meldung von Zuständen heranziehen. Den Anschluss der
Meldeeinrichtungen entnehmen Sie bitte der Abbildung 2.
reichen die Info\'s?
Hallo Holger -
Bei dem Link kommt eine Fehlermeldung - das scheint ein Link von deinem Warenkorb zu sein.
Was man noch wissen müßte ist gegen welche Spannung beim SPS und dem Lenz Modul geschaltet wird - positiv oder negativ.
Der Wert der Spannung ist egal, aber es muß für SPS und das Lenz Modul die gleiche Polarität haben.
Die Dioden werden so wie auf diesem Bild angeschlossen. - entweder so
oder so
Der braune Anschluß oben geht zum Reed Kontakt, andere Seite des Reed Kontakts zu Null, die zwei anderen Anschlüsse zu je SPS und Lenz Baustein.
Welche Version von den zwei Bildern funktioniert hängt jetzt von der Polarität der Spannung ab.
Kaputt machen kannst du nichts - was WICHTIG ist, ist dass die Verbindung vom SPS zum Lenz Modul immer durch zwei Dioden geht die gegenseitig gepolt sind wie auf jedem der Bilder.
Hoffe das ist alles klar.
Gruß Knut
|