Geschrieben von Kristof Obschernicat Ja, war vielleicht mißverständlich.
Ich meinte das + und - ehr so: Es sind 3 Leitungen, wobei 2 die gleiche Sinuswelle haben und die 3te hat eine entgegengesetzte, oder um ein Pi verschobene, Sinuswelle, bzw. es ist eine Cosinuswelle.


Hallo Kristof -

Ich weis nicht wo du das gelesen hast aber bei Drehstrom sind die Phasen der drei Leitungen immer um 120 Grad versetzt, das ist in Deutschland genau so wie hier. nur wird in Deutschland der Drehstrom direkt zum Haus geführt - hier nicht.
Und weil die Phasen nicht um 180 Grad versetzt sind, deswegen bekommt man bei der Spannung zwischen zwei Leitungen 400 Volt, nicht 460 Volt (also 2x230 volt).

In Nord Amerika bei \"3x115 volt\" Drehstrom bekommt man 208 Volt zwischen zwei Leitungen aber der Strom zum Haus ist hier 2x115 Volt Single-phase, also Ein-Phasen Strom, da ist die Spannung dann 230 Volt wenn man beide Seiten der 115-0-115 Leitung anzapft.

Was den 20 Ampere Booster anbelangt - \"Strommässig\" ist das auf jeden Fall genug - ich finde aber sehr wenig Info über den im Net.
Hat den vielleicht jemand im Einsatz?

Gruß Knut