Diskussionsbeitrag weiterempfehlen

Hinweis: aus Sicherheitsgründen wird diese Empfehlungsmail zusammen mit Ihrer IP-Adresse befristet gespeichert
Forumbeitrag:
Thema: Strombedarf Anlagenbeleuchtung
Autor: Joha8nne8s B8.
Datum: 20.06.2012 23:37

Hallo Jens,
je Birnchen würde ich 50 - 100 mA annehmen. Rechne mal 100 mA pro Birnchen, dann verbrauchst Du jetzt bei 20 Birnchen 2 A. Bei Verdoppelung natürlich das Doppelte (4 A).

Der Akku liefert (neben der passenden Spannung, aber das ist hier nicht die Frage) einen bestimmten Strom (A) über eine bestimmte Zeit (h), das ist die Akku-Kapazität.

Deinen Strombedarf von 2 bzw. 4 A kennst Du ja, jetzt kommt es noch darauf an, wie lange die Lampen leuchten sollen. Wenn sie 3 Stunden leuchten sollen, braucht der Akku eine Kapazität von 2 (bzw.4) A x 3 h, also 6 bzw. 12 Ah (Amperestunden).

Das setzt einen voll geladenen Akku voraus, der seine Kapazität voll abgeben kann. In der Praxis wird ein solcher Akku aber nie ausreichen, weil
- er seine kapazität nicht ganz abgibt
- er nicht immer ganz vollgeladen ist (z.B. nach einem wolkenverhangenen Tag)
- er eine gewisse Selbstentladung (auch ohne Verbraucher) hat.
Du solltest daher mit o.a. Werten an Deinen Solarausrüster rantreten und ihn nach dem erforderlichen Akku fragen.

Schöne Grüße
Johannes