Diskussionsbeitrag weiterempfehlen

Hinweis: aus Sicherheitsgründen wird diese Empfehlungsmail zusammen mit Ihrer IP-Adresse befristet gespeichert
Forumbeitrag:
Thema: Decoder läßt sich nicht auslesen
Autor: Roge8r K8.
Datum: 19.02.2005 20:14

Hallo Reinhard



Der Fehler E4 bedeutet ja, dass kein Quittungs impuls beobachtet wurde. Eine Überlastung des Programmierausganges scheidet also ziemlich sicher aus, sonst müsste E2 oder etwas ähnliches kommen.



Hast du mal nachgeschaut, ob das Programmiergleis richtig angeschlossen ist? Ich hatte mal das gleiche Problem und bei mir war das Kabel im Stecker abgrochen. Je nach dem wie stark das Kabel gespannt war, klappte es oder eben nicht.



Hast du zufälligerweise die Programmiersperrung aktiviert (Auf dem Mäuseklavier auf der Rückseite Schalter 7&8 on)?



Was für eine SW Version der Zentrale hast du? Da du an den CV91, CV93, etc. herumgespielt hast, müsste das eigentlich mindestens v2.05 sein. Laut Zimo sollte man einen Hardreset der Zentrale durchführen, wenn man auf 2.05 oder später updatet.





Gruss



Roger



Von Ihre Email-Adresse
An Email-Adresse des Empfängers
Mail auch an mich selbst schicken
Ihre Nachricht (optional)
Sicherheitsfrage: 4 + 6 = (Ergebnis eintragen)

Gartenbahn-Forum / © 1996-2016, www.jmayer.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt