Tag Willy - Ich kenne die Tran Decoder nicht so gut. Wenn die keinen Kurzschlußschutz haben, was stellt man dann denn mit den CV's 139 bis 144 ein? Die Bediehnungsanleitung sagt da sehr wenig - ich verstehe jedenfalls nicht was die vorgegebenen Werte CV Werte bedeuten sollen. Liest sich auf jeden Fall so als ob da doch etwas in der Richtung vorgesehen ist. Gruß Knut 139 Kurzschluss-Schwelle 1: sofortige Abschaltung bei Überlastung (Zusatzfunktion) 10 (0 - 255) 140 Kurzschluss-Schwelle 2: rasche Abschaltung bei Überlastung (Zusatzfunktion) 8 (0 - 255) 141 Kurzschluss-Schwelle 3: langsame Abschaltung bei Überlastung (Zusatzfunktion) 6 (0 - 255) 142 Kurzschluss-Schwelle 1: sofortige Abschaltung bei Überlastung (Motor) 60 (0 - 255) 143 Kurzschluss-Schwelle 2: rasche Abschaltung bei Überlastung (Motor) 50 (0 - 255) 144 Kurzschluss-Schwelle 3: langsame Abschaltung bei Überlastung (Motor) 40 (0 - 255) | ||||