Hallo Michael ! Der Zimo MX82 müßte sich eigentlich mit einer angehängten Last programmieren lassen. Wichtig dabei ist, dass die Programmierung auf dem Programmiergleis erfolgen muss. Dann gibt es noch einen CV, der als Programmierschutz arbeitet. CV 99 bzw. 611 muß den Wert "0" haben, dann ist die Programmiersperre ausgeschaltet. Kannst Du CV 7 und CV 8 auslesen (da stehen die Herstellerinformationen und die Versionsnummer drin). Wenn ja, versuche mal CV 1 und CV 33 auszulesen. Mit diesen beiden CVs wird die Adresse des Decoders eingestellt. Wenn Du schon CV 7/8 nicht auslesen kannst, hast Du mit Sicherheit einen Verkabelungsfehler oder der Decoder ist kaputt. Wenn der Decoder noch seine Werkseinstellung hat: schaltet er den mit Adresse 3 eine Weiche? Wegen der Verkabelung solltest Du mir mal eine Mail schicken (Johannes_at_Bartsch-net.de), dann kann ich es bei mir nachbauen und testen. Schöne Grüße Johannes | ||||