Hallo Knut, in erster Linie ging es mir vorrangig um die zur Disposition stehenden Merkmale der Extras. Der Rest ist kein Problem: 1. 30A lt. Datenblatt der Power-Mosfet - 3,5A selbst getestet, da ich keine größeren Verbraucher habe. 2. müßte ich nochmal genau nachmessen - lt. Datenbatt der Bauteile ca. 1,2V bei 30A 3. die Enstufen werden unter 30us abgeschaltet und nach 20ms andersherum wieder eingeschaltet. Züge die auf einem Isolierabschnitt stehen, werden erkannt und die Kehrschleifenpolung angepaßt! 4. wenn gewünscht 5. kommt auf das Layout und die Freilandtauglichkeit an jedoch min. 50? Wenn die Testmodule fertig sind werde ich die Technischen Daten und Merkmale detailiert ausführen. grußi olaf | ||||