Geschrieben von Oliver Zoffiarroganter ist es wohl nicht mehr gegangen?



Hallo Oliver,



doch, schon, aber würde das was am zugrundeliegenden Sachverhalt ändern? ;-))



Geschrieben von Oliver ZoffiAber 1,5qmm genügen durchaus (pro Abschnitt).



Den Zusatz hast Du bislang geflissentlich unterschlagen ;-) Jetzt verstehe ich wenigstens, wo mein Irrtum lag. Du gehst also davon aus, daß die Anlage in Abschnitte unterteilt wird. Und jeder Abschnitt getrennt zum Trafo geführt wird und nicht etwa durch eine gemeinsame Speiseleitung seinen Strom erhält. Ferner setzt Du voraus, daß die Entfernung vom Trafo zur Einspeisung eine "übliche" Länge hat. Unter diesen Voraussetzungen kann ich Dir 100% zustimmen, daß 1,5 qmm völlig ausreichen.



Aber wenn Du eine Anlage in z.B. 3 Abschnitte unterteilst und dann jeden Abschnitt getrennt mit 1,5 qmm versorgst, welchen Gesamtquerschnitt hat dann die Speisung Deiner Anlage?



Geschrieben von Oliver ZoffiIch amüsiere mich nur jedesmal über diverse theoretische Vorträge, was nicht alles nicht sein darf, obwohl es in der Praxis mehrfach erfolgreich angewendet wird ;-).



Ach weist Du, ich habe vor einiger Zeit eine Spannungsregelung für einen PC-Lüfter gesehen, da war der 7812 falsch herum angeschlossen. Funktioniert hat es trotzdem. Nur gelegentlich hat der Lüfter seine Dienst in einer Rauchwolke quittiert, was aber vom Konstrukteur der mangelhaften Performance des Lüfters zugeschrieben wurde. Bei oberflächlicher Betrachtung konnte man also sagen, daß die Schaltung in der Praxis erfolgreich funktionierte.



Liebe Grüße



cp


Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.02.2006 08:55 , Wiesbaden
 23.02.2006 09:31 , Zürich
 23.02.2006 09:57 , Wiesbaden
 23.02.2006 10:50 , Zürich
 23.02.2006 11:38 , Torneschiavo / SH
 23.02.2006 11:58 , Zürich
 23.02.2006 12:46 , Wiesbaden
 23.02.2006 13:45 , Zürich
 23.02.2006 15:15 , Wiesbaden
 23.02.2006 15:34 , Belleville, Canada
 23.02.2006 18:08 , Düsseldorf
 23.02.2006 18:31 , Belleville, Canada
 24.02.2006 07:31 , Düsseldorf
 24.02.2006 07:43 , Wiesbaden
 24.02.2006 09:14 , Berlin
 24.02.2006 09:32 , Wiesbaden
 24.02.2006 10:10 , Berlin
 24.02.2006 09:53 , Wien
 25.02.2006 10:57 , Düsseldorf
 25.02.2006 11:10 , Schwelm
 25.02.2006 11:34 , Düsseldorf
 25.02.2006 12:33 , riesa
 25.02.2006 15:16 , Schwelm
 25.02.2006 21:19 , Filderstadt
 25.02.2006 22:51 , Düsseldorf
 25.02.2006 23:55 , Wien
 25.02.2006 14:13 , Wien
 25.02.2006 14:12 , Wien
 25.02.2006 15:06 , Düsseldorf
 25.02.2006 23:52 , Wien
 24.02.2006 10:17 , Düsseldorf
 24.02.2006 12:22 , Wiesbaden
 24.02.2006 16:03 , Berlin
 24.02.2006 16:16 , Wiesbaden
 24.02.2006 16:47 , Berlin
 24.02.2006 17:36 , D - Krähwinkel
 24.02.2006 18:02 , Torneschiavo / SH
 24.02.2006 18:13 , D - Krähwinkel
 24.02.2006 21:14 , Turnhout
 24.02.2006 17:38 , Wiesbaden
 26.02.2006 06:55 , Meerbusch
 26.02.2006 11:52 , ulm
 26.02.2006 12:32 , Wiesbaden
 26.02.2006 13:21 , Berlin
 26.02.2006 21:50 , ulm
 27.02.2006 00:09 , Berlin
 27.02.2006 09:30 , Werdau
 27.02.2006 10:01 , Rösrath
 27.02.2006 10:38 , Berlin

0.015


Stromversorgung - Gartenbahn-Forum / © 1996-2016, www.jmayer.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt