Hallo Micha -



Ich glaube ich habe Dich mit meinem Beitrag eher durcheinander gebracht.



Erstens scheint in Deutschland Kabel in Quadratmillimeter spezifiziert zu sein, nicht in Millimeter Durchmesser wie ich das umgerechnet hatte und zweitens benutzt man dort für die normale Hausverkabelung dünnere Kabel da die normale Spannung im Haus 240 Volt ist und nicht 120 Volt wie hier.



Ich sehe daß 14 AWG (das hiesiege Maß von normalem Versorgungskabel in Haus) gleich 2,5 qmm ist

12 AWG ist gleich 4 qmm und

10 AWG gleich 6 qmm



Ich würde für die Zuleitung mindestens 4 qmm Kabel nehmen, besonders wenn Du mit der Versorgung von diesem Trafo mehr als einen Zug betreiben willst.



Gruß Knut