Geschrieben von Michael Bock ich bräuchte hier ne Umpolung... Hallo Michael, Wenn du den Weichenantrieb unbedingt mit dem ESU Decoder betreiben willst kannst du es so einrichten daß je ein Tastendruck (der einen Funktionsausgang aktiviert) die Weiche umschaltet. Da kannst du ein bi-stable Relay verwenden wie Johannes das schon geschrieben hat. Allerdings müßte der Böhler Antrieb eine Endabschaltung haben. Litfinski bietet so etwas als fertiges Modul an, gibt bestimmt auch viele andere oder du kannst selbst ein Relais kaufen und verdrahten. http://www.ldt-infocenter.com/dsu_02.htm Wenn du aber mehrere dieser Böhler Antriebe betreiben willst macht es mehr Sinn einen Weichendecoder zu kaufen an den du so einen Böhler Antrieb direkt anschliessen kannst. Kannst du auch bei Litfinski finden und bei vielen anderen Herstellern. Bei diesen Weichendecodern kannst du normalerweise die Zeit einstellen wie lange der Strom anliegen soll. Gruß Knut | ||||