Rubrik | Elektrik Digital | zurück | ||
Thema | Böhler WA1 an LGB Weichendecoder 55025 - CV Einstellung gesucht. | 10 Beiträge | ||
Autor | Rolf8 M.8, Duisburg / NRW | 303869 | ||
Datum | 17.11.2008 09:26 MSG-Nr: [ 303869 ] | 14993 x gelesen | ||
Hallo Gerd, zu den Böhler Weichenantrieben kann ich Dir aus jüngster Zeit meine Erfahrungen mitteilen. Die Modulanlage vom Gartenbahnprofi auf der Messe in Köln war mit Böhler Weichenantriebe und LGB Weichendekoder im Einsatz. Ein Antrieb, WA1 wurde betrieben mit, Pin 7 u. 8 zum Dekoder Pin 4 u. 5 zu einem Wechsel-stromanschluss, (Steckernetzteil 9 Volt.) 8 Antriebe WA2, waren direkt an 2 LGB Weichendekoder angeschlossen. Pin 8 u. 6 zum Dekoder und eine Brücke zwischen 7 u. 8. Die Stellzeit vom Dekoder wurde auf 24 Sekunden umprogrammiert, läuft einwandfrei. Grüß Rolf | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|