Geschrieben von Olaf Kellermannwie jetzt ???
pius versteht selber nicht, was da in englisch geschrieben ist und hat es falsch übersetzt??


Die Produkte die Pius da aufgeführt hat werden benutzt um eine digitale Anlage in mehrere Stromkreise zu unterteilen.
Damit wird erreicht daß ein Kurzschluß in einem Stromkreis nicht die ganze Anlage lahmlegt wenn man alles mit einer Zentrale betreibt.
Aber man kann mit so einfachen Schaltungen die zwischen die Zentrale und Anlage geschleift werden nicht die Abschaltzeit der Zentrale verlängern. Wenn die Digitrax Zentrale abschaltet ist der Strom zur Anlage auch weg da alles in Serie geschalten ist.

Wenn man die Abschaltzeit nicht an der Digitrax Zentrale selbst verlängern kann braucht man eine Schaltung bei der Eingang und Ausgang vollkommen isoliert ist - also wenn ich einen Kurzschluß auf der Anlage habe darf dieser nicht von der Zentrale erkannt werden - wenigstens nicht für eine Abschaltzeit von mehreren 100 Millisekunden.
Das ist relativ kompliziert in eine Schaltung umzusetzen, es ist wesentlich einfacher das gleich in die Zentrale zu integrieren.

Mit den beiden Schaltungen deren Links Im Forum stehen kann die Stromschwelle gewählt werden die als Kurzschluß interpretiert wird aber nicht die Abschaltzeit.

Gruß Knut



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 04.03.2009 20:31 , Belleville
 04.03.2009 22:38 , NL-Gelderland-Achterhoek
 05.03.2009 11:54 , Wien
 05.03.2009 17:36 , Belleville
 06.03.2009 19:54 , Arizona
 06.03.2009 20:16 , wartenberg
 06.03.2009 20:36 , Arizona
 06.03.2009 20:48 , wartenberg
 06.03.2009 21:57 , im Schwabenländle
 06.03.2009 22:25 , wartenberg
 07.03.2009 16:46 , Arizona
 07.03.2009 17:13 , Frose
 07.03.2009 17:26 , Harz
 07.03.2009 17:34 , Frose
 07.03.2009 18:53 , Darmstadt
 07.03.2009 19:09 , Frose
 07.03.2009 19:46 , Harz
 06.03.2009 21:59 , Frose
 06.03.2009 22:49 , Belleville
 06.03.2009 22:53 , Frose
 07.03.2009 00:39 , Belleville
 07.03.2009 09:19 , Frose

0.017


DCC Zentralen - Ausgang geregelt oder nicht? - Gartenbahn-Forum / © 1996-2016, www.jmayer.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt