Geschrieben von Holger MayWenn ich jedes Modul einzeln über Diode und Reed betreibe, klappt es bei beiden Teilen einwandfrei. Und der Makierungsring der Diode zeigt auch bei beiden zum Masse Anschluss.

Hallo Holger -

OK - das bedeutet daß das unterschiedliche Masse Potential das Problem ist.

Gibt es irgendwo eine Schaltung die zeigt wie der Eingang des SPS Moduls belegt ist?
Man könnte versuchen als "Masse" am Reedkontakt die Lenz Masse zu nehmen anstatt die SPS Masse (oder hast du das schon versucht) - nur wollte ich sicherstellen daß keine Spannung vom SPS modul an dessen Eingang anliegt der das Lenz Modul zerstören könnte.
Ich nehme an du mußt diese Lenzmodul benutzen - es ist eigentlich nicht für dies geeignet weil es nicht gegen "Erde" schaltet sondern gegen die von Lenz definierte Masse. Dadurch kann man es nicht auf einfache Weise mit anderen Modulen wie SPS kombinieren.

Gruß Knut



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 26.09.2009 12:20 , Neuwied
 27.09.2009 07:50 , wartenberg
 27.09.2009 10:55 , Neuwied
 27.09.2009 16:17 , Belleville
 28.09.2009 08:26 , Neuwied
 28.09.2009 18:29 , Belleville
 29.09.2009 08:21 , Neuwied
 01.10.2009 14:38 , Neuwied
 01.10.2009 15:13 , Belleville
 01.10.2009 15:47 , Belleville
 01.10.2009 16:08 , Neuwied
 01.10.2009 16:19 , Belleville
 01.10.2009 22:35 , Nindorf
 02.10.2009 06:25 , Belleville
 02.10.2009 10:06 , Neuwied

0.010


Lenz Rückmeldebaustein / SPS Steuerung Frage an Elektronik Experten - Gartenbahn-Forum / © 1996-2016, www.jmayer.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt